-
zh****@qq.com 2009-03-02 19:41:39 | 河北省 其他專業 | 19344查看 7回答
請問:室外排水管應當在不少于多少米設一個檢查井,有規范嗎
None
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納室外排水管在直線上應當在不大于30米設一個檢查井,在拐角,匯流等處還都要設檢查井。
2009-03-02 20:01:21
-
室外排水管應當在不少于多少米設一個檢查井=25~30米
2009-03-04 16:59:46
-
室外排水檢查井不是按長度設置的,凡是拐角、匯流、跌落處都需要設置檢查井。
2009-03-02 19:50:37
-
室外排水管應當在不少于多少米設一個檢查井? 室外排水管在直線上應當在不大于10米設一個檢查井,在拐角,匯流等處還都要設檢查井。
2009-03-02 21:03:03
-
一般在30米設一個或有管道連接處設置檢查井。
2009-03-03 04:41:54
-
請問:室外排水管應當在不少于多少米設一個檢查井,有規范嗎? 答:室外排水管上設檢查井是有規范的,檢查井的位置,應設在管道交匯處、轉彎處、管徑或坡度改變處、跌水處以及直線管段上每隔一定距離處。 檢查井在直線管段的最大間距應根據疏通方法等具體情況確定,一般宜按以下的規定取值。 (指檢查井的最大間距m) 管徑或暗渠凈高mm 污水管道 雨水(合流)管道 200-400 40m 50m 500-700 60m 70m 800-1000 80m 90m 1100-1500 100m 120m 1600-2000 120m 120m 其具體規范是:室外排水設計規范 GB 50014-2006
2009-03-05 13:14:04
-
當然有規范,室外排水設計規范GB50014-2006,看看就是知道啦
2009-03-08 23:10:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看