-
LYHSJM 2009-02-26 14:48:31 | 湖北省 其他專業 | 557查看 5回答
在鋼筋量算中基礎的深度為4.26米為何匯總后查看箍筋只有兩個.請高手給予指點
在畫獨立基礎框架柱時,基礎深度為4.26米.畫完匯總后柱的箍筋只有兩個.編輯鋼筋匯總后任然只有兩個.這是怎么回事?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納基礎層的柱子箍筋,一般為2根,這是在計算設置中進行設定的,如果要設置為其他數量的,將柱在基礎插筋錨固區的箍筋數量改為你要的數量即可。
2009-02-26 15:08:32
-
鋼筋軟件中按按照平法圖集的規定,基礎內計算基礎插筋并布置不少于兩道箍筋。與基礎本身深度無關。
2009-02-26 14:52:55
-
那兩個是基礎伐板里柱的箍筋(就是固定柱垂直鋼筋用的)。
2009-02-26 14:56:46
-
你沒有建立上層的柱,故在基礎層中,只計算基礎內的鋼筋,所以只看到兩根箍筋。 如果建立了上層的柱,重新匯總計算后,就會有柱在基礎層的鋼筋
2009-02-26 15:07:04
-
默認的柱箍筋在基礎里面就只有兩個。其余箍筋計算在上一層(首層或地下層)。一般計算柱子鋼筋應該繪制完了一并計算,都不單層計算。
2009-02-26 15:32:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看