咔咔咔 2021-06-07 19:45:34 | 北京市 土建 | 452查看 5回答
筏板基礎
筏板基礎混凝土強度可以由c35變為c40嗎 ,這樣變更基礎高度要不要設計的變低
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不要
2021-06-07 19:46:52
-
構件的幾何尺寸是不能改變的
2021-06-07 19:47:17
-
你好:這是需要根據設計要求確定的。
2021-06-07 19:47:55
-
不能變低,這些不是算量要考慮的,怎么變是設計考慮的,我們只是按圖算量,
2021-06-07 19:54:28
-
不能隨意變要設計甲方確認
2021-06-07 21:44:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看