自然盜人 2021-06-06 14:57:14 | 廣東省 土建 | 1467查看 3回答
圖紙說明上,板的鋼筋布置是雙層雙向的,但是圖紙有負筋,那還需要布置面筋嗎?
各位老師,請教一下,圖片上箭頭是負筋,那么這個位置是不是不需要布面筋 的,但是圖紙說明這里,又說明板的鋼筋布置是雙層雙向的,所以我請教一下各位老師,這個位置到底需要布置面筋嗎,麻煩各位老師指點一下,謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:還需要布置面筋。
2021-06-06 15:00:30
-
從圖中,我個人理解你所指的位置底筋加負筋
2021-06-06 14:59:40
-
是雙層雙向布筋后,不需要布面筋了。
2021-06-06 15:36:22
-
你好,板布置了雙層雙向鋼筋后,還需要布置負筋嗎,還要我遇到的圖紙有一種情況就是圖紙說明120厚的板布
你好,板布置了雙層雙向鋼筋后,還需要布置負筋嗎,還要我遇到的圖紙有一種情況就是圖紙說明120厚的板布置雙層雙向A8@150的鋼筋,但是在圖紙中該板標注只有底筋,四周是布置負筋,這如何做呢
-
圖紙在平面標注中已經畫了底層雙向受力筋跟負筋,還需要加上面筋組成雙向鋼筋嗎?
如圖,圖紙說明除注明外,鋼筋按雙層雙向布置然后像圖二,板鋼筋平面標注里已經給出了雙向底筋跟負筋,那這個時候還需要按說明中加上面層的雙向鋼筋嗎?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看