你是不是傻 2021-06-05 18:51:47 | 陜西省 安裝結算安裝算量GQI | 1782查看 3回答
變配電室調試
1. 高壓部分的10KV送配電調試,是依據出線柜的數量調試還是依據斷路器的數量?如果是斷路器的話進線柜和計量柜是否需要記取送配電調試? 2. 下方保護裝置是否需要套調試? 3. 變配電室是否還需要套一個“中央信號裝置配電室”?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
10kv采用電力系統專用定額(屬于電力行業),其調試應遵循相關要求進行。請查看定額相關解釋。
2021-06-05 18:57:50
-
高壓部分的10KV送配電調試,是需要記取一個系統送配電調,母線調試需要二段
2. 下方保護裝置是不需要套調試,包括在系統調試中
3.設計沒有就不需要
2021-06-05 19:23:36
-
這個有五個斷路器,是不應該套5次斷路器系統調試了?
2022-08-08 10:54:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看