爍爍 2021-06-04 11:54:32 | 河北省 土建 | 3773查看 1回答
河北12定額中對拉螺栓的計算范圍
四、對拉螺栓
高度≥500㎜的梁、寬度≥600㎜的柱及混凝土墻模板使用對拉螺栓時,按照下列規定以“t”為單位計算,并扣除相應子目的鐵件消耗量。
1.對拉螺栓長度按混凝土厚度每增加270㎜,直徑按14㎜計算。
2.對拉螺栓間距按下列規定計算:
(1)復合木模板中對拉螺栓間距400㎜;
(2)組合鋼模板中對拉螺栓間距800㎜。
經批準的施工方案的對拉螺栓長度、直徑、間距與上述不同時可以調整。
我自己的理解是,除了防水螺栓,只有梁高度超過500,柱墻寬度超過600的位置才計算對拉螺栓,單獨套螺栓項目,其他的位置不用額外計算對拉螺栓因為模板定額里包含了對拉螺栓的消耗量,各位老師,不知道我理解的對不對
2021-06-04 12:32:43 補充
這個梁高只的是梁腹高嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
沒錯,對的
2021-06-04 12:01:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看