阿胡 2021-06-02 14:58:43 | 重慶市 土建 | 1552查看 2回答
當采用分離式配筋的樓板:當短跨≥3.0m,應在板面無筋區設置溫度鋼筋
當采用分離式配筋的樓板:當短跨≥3.0m,應在板面無筋區設置溫度鋼筋,請問短跨如何確定,如圖短跨的取值是按照X方向的3025,還是Y向的6375取值?如果是按照3025取值,那么不是柱與柱之間算一跨嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
畫線是板短跨
2021-06-02 15:05:21
-
你好:是短跨的取值是按照X方向的3025+支座寬度。
2021-06-02 15:02:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看