132****8056 2018-05-04 11:31:31 | 重慶市 土建 | 1334查看 4回答
鋼筋溫度筋
(板內架立筋及樓板長跨大于等于3.6m的分離式配筋板面無筋區:設置雙向鋼筋網片并與板面受力筋搭接250.)這句話的意思是要設置溫度筋嗎,但是板面無筋區是什么意思呢?沒有理解
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是的,沒有板上部通長筋的時候,上部只設置支座負筋,就要增加中間的溫度筋,與支座負筋相互搭接250。
2018-05-04 11:37:33
-
(板內架立筋及樓板長跨大于等于3.6m的分離式配筋板面無筋區:設置雙向鋼筋網片并與板面受力筋搭接250.)這句話的意思是要設置溫度筋嗎,——:是的但是板面無筋區是什么意思呢?——:只有負筋,沒有 面筋,用溫度筋和負筋搭接250
2018-05-04 11:38:16
-
就是沒得面筋,分離式步筋的意思,這句話是跨度大于3.6m的板需要設置溫度筋,即使你把大于3.6的有面筋的設置了溫度筋,軟件也不會給你計算,溫度筋還是相對于其他鋼筋,比較智能的。你表述的這句話,你就把長跨大于3.6m的所有板(如客廳、走廊等)設置起溫度筋,就行了。
2018-05-06 14:47:26
-
沒有面筋的位置設置溫度筋
2018-05-08 11:31:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看