燕文 2021-06-02 10:29:06 | 江蘇省 土建預算鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 942查看 1回答
識別柱大樣時非陰影區也一同識別了,導致鋼筋不對,識別柱后生成的圖元也不對
識別柱大樣時非陰影區也一同識別了,導致暗柱鋼筋不對,識別柱后生成的圖元位置也不對,后期再布置非陰影區也布置不上去,(如圖:暗柱尺寸是250*400,配筋是6C16,識別柱大樣后成了250*550,配筋成了8C16,包含了非陰影區150的范圍,這樣配筋不對了,暗柱尺寸也超出了布置位置,再布置非陰影區的100也布置不上去了)這種情況怎么處理?只能逐個修改嗎?如何快速正確的識別這種帶非陰影區的暗柱?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
用暗柱去識別
識別不對的只有手動去修改調整
2021-06-03 14:20:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看