小馬超速了 2021-06-02 09:16:29 | 廣東省 安裝 | 824查看 2回答
關于電纜中間頭計算的問題。感謝大家。
因現場變動,電纜需要增加長度,但是電纜已經進場。
1.請問電纜接駁是算電纜中間頭嗎?
2.中間頭的規格是和終端頭一樣嗎?
3.五芯電纜也是只計取一個中間頭?
4.10平方及以下電纜不計取嗎?
因為沒有接觸過這種情況,麻煩各位大神幫忙解答。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
電纜頭套定額按最大截面套和幾芯沒有關系
中間頭有具體的冊說明
2021-06-02 09:18:09
-
1.電纜接駁是算電纜中間頭
2.中間頭的規格是和終端頭一樣計算,定額 中有中間頭的子目
3.五芯電纜也是只計取一個中間頭
4.10平方及以下電纜也需要計取
2021-06-02 09:19:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看