啊勁 2020-10-31 15:36:23 | 廣東省 安裝 | 7839查看 3回答
關于電纜頭計算規則
請問各位前輩、老師,就是電纜多大截面才需要計算電纜頭呢?像圖中WDZ-YJY-4x2.5也要計算電纜頭嗎?問過有經驗的同事,說一般16mm以上的電纜才計算。在廣東定額說明這里沒有說多大才需要計算,在網上找到的有些前輩說都要計算,有些說10mm以上,有些說16mm以上,那是按怎樣考慮呢?求前輩老師指教一下
2020-10-31 15:38:51 補充
這個工程的設計說明也沒有說明截面多大才計算電纜頭
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
只要是電力電纜,都要計算電纜頭。
4*6mm2及以下的電纜做4芯電纜頭(無銅端子電纜頭)
4*10mm2及以上的電纜做4芯電纜頭(有銅端子電纜頭)
2020-10-31 15:46:44
-
是電纜都是需要作電纜頭的
2020-10-31 15:43:30
-
使用的是使用電纜就是要計算。
2020-10-31 15:44:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看