ling 2009-02-18 09:29:27 | 河北省 其他專業 | 4890查看 8回答
綜合腳手架是否包括地下室部分?是否包括室內的部分?
08定額的綜合腳手架是包括地下室部分嗎?室內的腳手架部分包括嗎?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
地下室的要看地下室的高度,室內的腳手架是包含的,安徽這邊一般是這樣的,你應該查看你們當?shù)氐亩~說明
2009-02-18 09:32:31
-
綜合腳手架按建筑面積計算,地下室能算建筑面積就能算腳手架。 超過基本層高的再計算腳手架超高。
2009-02-18 09:39:55
-
綜合腳手架是按建筑面積計算的,如果地下室層高超過2.2米,計算了建筑面積,就包括地下室。地下和地上合并計算。 室內腳手架不在計算,如層高超過3.6米時,按照層高綜合腳手架費用*相應系數。 室內有設備基礎和管道墻時單獨按照計算規則計算。
2009-02-21 06:01:52
-
08定額綜合腳手架以建筑面積為計量單位,建筑面積按建筑工程建筑面積計算規范計算。地下室、半地下室(車間、商店、車站、車庫、倉庫等),包括相應的有永久性頂蓋的出入口,應按其外墻上口(不包括采光井、外墻防潮層及其保護墻)外邊線所圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算l/2面積。按綜合腳手架計算的工程,其中另列單項腳手架時按下列方法計算:高度超過1.2m的室內管溝墻腳手架按墻的長度乘高度以平方米計算。砌筑室內管溝墻高度在3.6m以內時,按3.6m以內里腳手架計算,高度超過3.6m時,按相應高度的單排外腳手架項目乘以系數0.6計算,現澆混凝土室內管溝墻按相應高度的雙排外腳手架項目乘以系數0.6計算。
2009-02-18 09:55:52
-
不包括,室內的腳手架高度超過3。6米的也不包括
2009-02-18 09:56:16
-
綜合腳手架是按建筑面積計算的,如果地下室層高超過2.2米,計算了建筑面積,就應該包括地下室。室內腳手架是指滿堂紅腳手架嗎?如果層高超過3.6米,要單獨計算滿堂紅腳手架。
2009-02-18 09:58:27
-
同意五樓的意見
2009-02-18 10:32:37
-
地下室的層高在2.2米以外的應計算建筑面積,在2.2以內的不計算建筑面積,綜合腳手架是按建筑面積計算的.
2009-02-18 12:30:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看