請教一些電線進出低壓配電室的計算細節問題
1、電線進出低壓配電室是否可以走電纜溝-橋架出低壓配電房?
2、如果可以,電線是否需要穿管和預留?
3、如果有預留的話, 是否同電纜的預留計算一樣?
4、如果不一樣的話,哪里可以找到相關計算依據或者案例?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、電線進出低壓配電室是可以走電纜溝-橋架出低壓配電房
2、走電纜溝電線是需要穿管不
3、如果是進盤是同電纜的預留半周長計算一樣
2021-05-22 17:45:22
-
1、如果設計是電纜溝進配電室,電纜電線都一樣可以走電纜溝。
2、電纜、電線走電纜溝,都不需要穿管,沿電纜溝支架敷設。
3、電纜與電線的預留,計算規則不一樣。即;電纜要預留的地方(例如;電纜溝引上至吊架要預留),電線不一定預留。
4、依據在定額書的章說明里面。
首次提交 2021-05-23 04:05:51 最近修改2021-05-23 04:05:52 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看