蔚藍天空 2021-05-18 15:20:06 | 山東省 安裝預算安裝算量GQI | 1431查看 2回答
層高很高的廠房電井內的水平橋架應該從上下貫通豎直橋架哪個位置引出
各位老師,以前做民用的項目層高都不高,自己設置了橋架的標高一般設置就是層高-0.9(梁底0.3)錄入軟件,因為層高也不高,所以這一塊涉及到的量不多也沒細究,但是這次做的是層高7.8m的廠房,畫完以后三維一看這塊豎向的電纜量和橋架量太多了,所以想弄明白應該是實際現場施工水平橋架到配電箱應該是從豎直橋架的哪里引出,這一塊豎直留多少合適,目前是配電箱距地1.5,橋架還是按梁下0.3來的,導致豎直方向很長
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你這2個箱子用一個豎直橋架就行了吧。
2021-05-18 15:22:18
-
首先要考慮一般廠房的設備安裝高度在考慮橋架的位置,比如大多設備在地面,即使廠房層高很高,一般橋架水平橋架敷設也就在3米高的位置,那么豎向橋架也就是3-1.5米,不應設置那么高。一般廠房的橋架多在廠房的四周,如果有特殊的設備,接線位置很高的話,可以考慮橋架位置更高一些。
2021-05-18 16:41:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看