187****6028 2016-11-10 13:44:57 | 河北省 土建 | 1032查看 1回答
車庫中的暗梁怎么布置,暗梁集中標注沒有標注通長筋,箍筋
車庫中的暗梁怎么布置。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這種暗梁僅表示高度同板厚,但要用框架梁定義,否則無法輸入支座處的鋼筋,從配筋上看就是框架梁,不是暗梁
此梁有下部通長筋,和支座負筋,可能就是利用板的受力筋作為分布筋的
2016-11-10 13:53:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看