冰烈 2009-01-07 19:44:19 | 河北省 其他專業 | 488查看 3回答
剪力墻一層寬250,二層寬200,在布筋分析中為何外側鋼筋也是搭接顯示?請指教。E
None
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在“工程設置”中的“計算設置”里有“剪力墻”設置項,在其“搭接設置”里可以設置剪力墻的“墻水平筋”和“墻豎直筋”的接頭方式,設置好后點擊“應用到項目”。然后在匯總計算看看。
2009-01-08 00:50:33
-
剪力墻一層寬250,二層寬200,在布筋分析中為何外側鋼筋也是搭接顯示?請指教。 答:鋼筋是搭接還是機械連接都在工程設置上按圖紙設計的要求設置,你如果設置了是機械連接就不會還會有搭接頭的,你再檢查檢查吧。
2009-01-07 19:48:21
-
支持樓上的說法!
2009-01-07 23:25:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看