cairong5918 2009-01-04 10:30:38 | 廣東省 其他專業 | 736查看 4回答
軸上集中力處增加吊筋?c
如圖中:軸上凡集中力處再附加2B18吊筋,集中力處是什么意思?是主次梁相交處?還是所有梁相交都是?圖中的集中力處有幾處?梁搭到柱子上是否也算一個集中力處?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納應該是主梁與次梁相交處的地方設置吊筋,即次梁架在主梁上的支座處。圖中有兩處設置吊筋。梁搭到柱子上不算集中力處。
2009-01-04 10:54:20
-
吊筋一般都設置在主次梁的相交處,梁搭到柱子上是一個集中力處。吊筋一般在圖紙中都繪制出,即使沒有繪制在結構圖紙中在結構圖下的說明也可以找到的。 建議你看看平法圖集03G101-1第26頁和62頁的內容,你就會全部明白了
2009-01-04 13:17:58
-
軸上凡集中力處再附加2B18吊筋,集中力處是什么意思?是主次梁相交處?還是所有梁相交都是?圖中的集中力處有幾處?梁搭到柱子上是否也算一個集中力處? 多學習03G101-1圖集
2009-01-04 13:21:41
-
一般是主次梁交叉處,沒有支座處,梁搭到柱子上不是集中力處的,吊筋一般是在主梁上設,輸入次梁寬度然后輸入吊筋2B18即可
2009-01-04 11:09:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看