秘密棗 2008-12-31 15:27:31 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 519查看 3回答
請問板負筋單標注時,入支座的長度一般情況下應該按那
請問板負筋單標注時,入支座的長度一般情況下應該按那種計算 1,支座寬一保護層+板厚-保護層 2,伸過去座中心線+板厚一保護層
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納請問板負筋單標注時,入支座的長度一般情況下應該按那種計算 1,支座寬一保護層+板厚-保護層 2,伸過去座中心線+板厚一保護層 回答;一般應為第一種,問過設計院。
2008-12-31 17:21:48
-
應該是伸過去座中心線+板厚一2保護層
2008-12-31 15:46:44
-
平法上規定板負筋的長度要過支座的中心線才行,但是還是要看你站在哪方,這兩種的計算長度是不一樣的,不同的方選擇的不同。
2008-12-31 15:50:20