weini1008 2008-12-28 23:04:24 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1187查看 7回答
審計中電機給了接線,就不給調試嗎?o
我們在對決算,審計說電機如:通風機/消防噴淋泵/暖風機只給接線,就包括調試了這樣有道理嗎?問題補充:那車庫的導流風機應不應該給接線呢,用ZR-BV3*2.5的線,我覺得也是電機。所以要了接線和調試,但審計連接線也不給。
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
我們在對決算,審計說電機如:通風機/消防噴淋泵/暖風機只給接線,就包括調試了這樣有道理嗎? 答:審計這樣說是沒有道理。
2008-12-28 23:05:57
-
我們在對決算,審計說電機如:通風機/消防噴淋泵/暖風機只給接線,就包括調試了這樣有道理嗎?答:審計根本沒道理,接線和調試是兩碼子事,不能混為一談。
2008-12-29 08:05:31
-
接線和調試是完全不同的兩回事,不能混為一談,沒有任何道理不給。
2008-12-29 08:06:44
-
電機的檢查接線是在接線時對電機本體進行檢查,包括檢查定子、轉子、手動盤車檢查電機轉動情況、接線、接地等。而電機調試是電機試運行對一、二次回路的調試。所以二者不是一回事。審計說的沒有道理
2008-12-29 08:07:13
-
接線是安裝工程的一道工序,而調試是整個系統調試,是安裝工程的又一道工序,兩者不是一回事,審計說的無道理。
2008-12-29 08:20:19
-
“電機如:通風機/消防噴淋泵/暖風機只給接線,就包括調試”這是沒有道理的,你可以拿安裝定額電氣調試的有關內容給他看
2008-12-30 09:19:03
-
你可以查一下你們當?shù)氐亩~電機檢查接線與調試是否設置成了一個定額項,如果不是在同一個定額項內,那就要分開計取。導流風機也要計取檢查接線與調試。只給接線不給調試費是根本不合理的。
2008-12-30 09:53:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看