淡看、傷感美 2021-04-12 22:32:19 | 北京市 土建計量GTJ | 1558查看 3回答
請問各位前輩,基礎上面的地下室層的剪力墻,需要畫在基礎層的筏板里嗎
基礎層的筏板里面需要畫剪力墻嗎? 如果需要畫可以直接把上一層的墻底標高改成基礎底標高嗎,如果這樣改 鋼筋套筒的數量會少嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
場景一:基礎層是組合的基礎構件時(如:①筏板和集水坑②筏板和柱墩),對柱和墻的插筋計算是有影響的。
若繪制/復制柱和墻,插筋是按照最低標高的基礎底計算長度的;
若不繪制/不復制柱和墻,插筋是按照較高標高的基礎底計算長度的。
場景二:基礎層只有一種基礎構件(比如只有筏板基礎/柱墩/獨立基礎等),墻和柱的工程量計算不受影響。
只要將基礎層上層相對應位置柱和墻底標高改成基礎底標高即可。
2021-04-12 22:49:45
-
需要畫
可以的
2021-04-12 22:46:53
-
如果基礎層頂標高就是基礎的頂標高,就不用畫到基礎層
如果不是就要把地下室的墻復制到基礎層
2021-04-12 22:48:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看