-
秘密棗 2008-12-25 11:29:25 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 728查看 7回答
請問鋼筋算量里,LL不是在門窗洞口上布,它兩邊是剪力墻的暗柱,那它的長度怎樣確定6
請問鋼筋算量里,LL不是在門窗洞口上布,它兩邊是剪力墻的暗柱,那它的長度怎樣畫,因為沒有洞口,所以不能點畫,只能找到軸線交點或支座時才能畫上去,可那樣,長度是不是就不準確了,我該怎么畫問題補充:這個連梁就是101圖集里的墻頂連梁,它下面沒窗,也沒洞,點畫不上去,那畫多長準確呀
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按軸線畫就可以,鋼筋計算的時候會自動考慮
2008-12-25 11:42:23
-
此LL為連系梁,可按普通梁定義,他應該錨固在暗柱上,不能用點畫法,只能按直線、折線來畫
2008-12-25 11:44:32
-
同意樓上觀點,按普通梁就可以了
2008-12-25 11:50:16
-
如果確是連梁,你應布上墻,加上洞(洞寬同暗柱邊寬,高度到連梁底),再畫LL,否則計算會少算LL的則面筋。其它也不準
2008-12-25 11:55:20
-
LL是要進支座一個錨固的,按照軸線交點或偏移的方法就可以了,軟件會自動考慮支座的。當然要看具體的圖紙要求,如果按照KL來定義,可以在屬性里將軟件默認的節點1改成節點3就可以達到進支座一個錨固的要求了。
2008-12-25 12:06:25
-
先畫圖,這個好辦,然后按照鋼筋錨固的原則:(1)梁受拉鋼筋在端支座的彎錨,其彎錨直段≥0.4laE,彎鉤段為15d并應進入邊柱的“豎向錨固帶”,且應使鋼筋彎鉤不與柱縱筋平行接觸的原則(邊柱的“豎向錨固帶”的寬度為:柱中線過5d至柱縱筋內側之間);(2)當梁縱筋在頂部端支座的錨固,水平段走混凝土保護層時,彎鉤段應在盡端角筋內側“扎入”鋼筋混凝土內的原則; (3)當梁往中柱支座直通錨固時,縱筋應過中線+5d且≥laE的原則; (4)梁受拉縱筋受力彎鉤為15d、柱偏拉縱筋構造彎鉤為12d的原則;(5)第一根非抗剪鋼筋距離最近的平行構件內的鋼筋為其分布間距1/2的原則;(6)節點內鋼筋錨固不應平行接觸的原則;(7)當兩構件配筋“重疊”時, 不重復設置且取大者的原則。 進行兩端支座尺寸輸入,(只有這個辦法,問了廣聯達公司技術人員的),在不能計算設置情況下,按以上原則,直接輸入
2008-12-25 13:33:42
-
按非框架梁定義并繪制就行(此連梁為連系梁,屬非框架梁,不是剪力墻中加固洞口的連梁)。
2008-12-25 11:36:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看