小子 2021-04-07 21:46:33 | 遼寧省 土建 | 1116查看 1回答
老師,集水坑側壁鋼筋是這么描述的
正常計算不是集水坑凈長+2個錨固么。
老師,我看好像沒有能直接調整的計算規則或者節點設置,所以我這么處理,可以嗎?
例如,矩形集水坑尺寸。1.8*1.4
那么X方向單根水平側壁鋼筋補長度為(1.8+1.4)*2減去(1.8+2個錨固)*2
這樣就是水平環向封閉,比正常多出來的長度對吧老師。 老師,這個是不是就不用考慮保護層了
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你理解反了吧,凈長+2個錨固要比環形布置的長才對,側面也是4個面都有的啊,你怎么是計算為補長度了,應該是減去錨固長度才對的
這個計算扣減也是要考慮保護層的
2021-04-07 21:50:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看