小劉 2021-03-27 19:30:24 | 河北省 安裝招投標預算結算安裝算量GQI | 2980查看 4回答
橋架防火堵洞數一共多少處除了電井里穿樓板還要計算別的嗎?是如何數的呢?
如果兩個橋架挨著布置在電井里,算一處防火堵洞嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
兩個橋架算2處。另外,橋架穿防火墻也計算防火封堵。即;穿樓板、穿電井、穿防火墻。
首次提交 2021-03-28 07:26:09 最近修改2021-03-28 07:26:10 (修改過1次)
-
水平過墻,垂直過板都需要封堵
2021-03-27 19:35:07
-
兩個橋架挨一起穿樓板算一處,把防火扳面積,防火包立方,有機,無機防火堵料多少公斤,螺栓個數都要按幾何尺寸算出分別套子目
2021-03-27 20:06:46
-
穿樓板或墻各算一處
2021-03-27 20:45:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看