yuki 2021-03-27 15:19:25 | 遼寧省 土建 | 448查看 2回答
砌體加強筋,下面第二點,在砌體與砌體連接處有柱了,還用另外設墻與墻之間的加強筋嗎
需要計算首開商業標段重計量的同事重新設置砌體加筋,計算原則如下:
1、砌體墻與框柱相連位置設置兩根,柱外長度900mm,間距600mm;
2、砌體墻與砌體墻連接位置設置一根,外伸900mm,間距600mm;
3、砌體墻與構造柱相連位置設置兩根,構造柱外左右各600mm,間距600mm。
按照現場實際勘察,本項目所有砌體加筋均未通長,因此需要調整重計量計算。
2021-03-27 15:20:19 補充
還是說不用管柱,只要是砌體墻鏈接處都要設置加強筋
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
有柱時,也要設置的。
2021-03-27 15:22:49
-
你好:沒有通長鋼筋,只是定義砌體加筋,砌體與柱,剪力墻,構造柱相連就是需要定義砌體加筋。
2021-03-27 15:25:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看