秋實 2021-03-19 14:05:26 | 河北省 土建 | 566查看 3回答
在軟件中如何設置?
主次梁相交處(或主梁作用有集中荷載處),主梁箍筋應貫通布置,凡未在主梁上注
明吊筋及附加箍筋者,均在主梁上次梁位置(或集中荷載處)處附加2C16吊筋,
并在兩側各附加4組箍筋,間距 50,箍筋級別、肢數、直徑同主梁原箍筋,構造詳見圖集
《混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則和構造詳圖》 (06G101-1),
第63頁,或參見結通2結構構造詳圖。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
可以在計算設置內修改調整,可以生成。也可以在原位標注內輸入
2021-03-19 14:07:36
-
你好:
2021-03-19 14:08:15
-
可以在畫梁前在計算中設置,也可以在畫完梁后用工具欄中的自動生成,還可以直接在原位標注時的對應跨中的次梁加筋欄中和吊筋欄中輸入.
2021-03-19 15:23:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看