。。 2021-03-16 21:31:38 | 山東省 土建土建計量GTJ | 1271查看 2回答
疊合板上的現(xiàn)澆層屬于圖紙上說的這個未配筋現(xiàn)澆板嗎?屬于的話板厚按130算還是70
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
70
2021-03-16 21:34:28
-
不是的
說明這個是普通的現(xiàn)澆板,鋼筋要用溫度筋布置的
2021-03-16 21:34:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看