關于疊合板+現澆的鋼筋問題,請教一下,謝謝!
請問,130厚板中有疊合板厚度60,剩余70厚為現澆。原130厚現澆板板底雙向配筋C8-150,板頂為C8-200負筋。在有疊合板的情況下,現澆板的配筋保留哪些?還是都不布置?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
130厚板中有疊合板厚度60,剩余70厚為現澆。原130厚現澆板板底雙向配筋C8-150,板頂為C8-200負筋。
在有疊合板的情況下,現澆板的配筋保留哪些?還是都不布置?
板底鋼筋費用,含在下部預制板材料費不,不再計算
只計算板頂負筋,需要核實當地定額,裝配式結構,鋼筋人工費有沒有人 工系數,
注意再核實一下,有沒有板縫需要另列
2022-04-09 14:07:50