ぷ蕭→然ぶ 2021-03-15 15:58:26 | 江蘇省 安裝 | 789查看 1回答
防雷接地
1.圖紙設計說明中:屋面內鋼筋應焊連成不大于20m*20m或24m*16m的網絡,并就近與引下線或接閃帶連接,所有焊縫焊接長度不小于鋼筋直徑的六倍.
凡連接女兒墻上不同標高處的接閃帶的連接線采用-40x4熱鍍鋅扁鋼貼墻壁明敷。
2.平面圖中:屋頂避雷網格連接線,采用-25X4 熱鍍鋅扁鋼與屋頂接閃帶可靠連接,屋頂板內暗敷設.
請問各位專家:這部分防雷接地工程量如何計算?分別套用什么定額?屋頂避雷網格連接線指的是25X4 熱鍍鋅扁鋼還是鋼筋?屋頂避雷網格連接線和屋頂接閃帶可靠連接用的是25X4 熱鍍鋅扁鋼還是40x4熱鍍鋅扁鋼?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
屋頂避雷網格連接線指的是25X4 熱鍍鋅扁鋼,套接地母線定額。屋頂避雷網格連接線和屋頂接閃帶可靠連接用的是25X4 熱鍍鋅扁鋼
2021-03-15 16:05:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看