、、 2021-03-15 11:21:08 | 廣東省 安裝機電預算安裝算量GQI | 2411查看 1回答
關于送配電裝置系統調試 (綜合) 1kV以下交流供電的疑問
廣東18安裝定額的計算規則lkV以下交流供電:按低壓出線柜內每個三相斷路器的出線回路數分別計算一個系統調試工程量。如圖所示,請問按這個規則這個低壓箱是不是要算7個調試費用,備用的不算?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
定額說明中“凡供電回路中帶有儀表、繼電器、電磁開關等調試元件的(不包括閘刀開關、保險器),均應計算調試費用。”,你各回路均有智能電表,所以圖中8個回路均需計算送配電調試。
2021-03-15 11:29:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看