雷科長 2021-03-13 16:00:19 | 河北省 安裝市政 | 2865查看 2回答
管道電熔連接和熱熔連接的問題
現在有個結算工程,工程在招投標的時候給水管道是熱熔連接,圖紙上是熱熔連接,施工方現在說他們是做的電熔連接,現場是看起來也是電容的(有電極插口),現在施工方要改變連接方式,可是在安裝定額里面沒有電熔連接的定額,最后接了市政的電熔連接定額,然后說市政里面不含三通等連接件,又單獨要了連接件,首先我想問的是電熔連接套什么定額比較合適?套市政里面的電熔連接對嗎?市政里面的電熔連接含管道連接件嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1施工中是甲方要求更改連接方式嗎,如果有聯系單,可借用市政的電熔連接定額
2021-03-13 16:45:35
-
套市政里面的電熔連接對的,市政里面的電熔連接包含管道連接件
2021-03-13 16:04:32