小盧 2021-03-09 22:48:19 | 北京市 安裝安裝算量GQI | 1686查看 1回答
室外電力
有幾個問題:
1、從開閉站引出來4根電纜分別接入到1#和4#電纜分界室,然后4#電纜分界室到高基配電室,那高基配電室再往下應該是什么了?
2、我看資料應該1#電纜分界室和2#電纜分界室應該是現有的,比如圖二,1#電纜分界室旁邊有一個高基配電室和一個小區配電室,這兩個是什么關系?線是怎么引入的?
麻煩各位前輩給講講謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、開閉站的作用;本來應該從上級變電站高空架設四條高壓線路,分別到1#、2#、3#、4#高基配電室,由于此地塊因為高樓林立（或其蓑?,不宜架設高空高壓線路,只能在高空高壓線路能架設的位置,設置“開閉站”,在開閉站內(通過環網柜)將一條高壓線路,分為四條高壓電纜(非高空架設線路),再分別到1#、2#、3#、4#高基配電室。
雖然叫“開閉站”,卻不能直接停電、送電(只能有上級變電站停電、送電),它只能“分支”即;一路變多路。
二、高基配電室=高壓配電室,小區配電室是低壓配電室(用低壓配電柜對小區供電)
首次提交 2021-03-10 06:02:38 最近修改2021-03-10 06:02:39 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看