小盧 2021-03-09 21:45:33 | 北京市 安裝安裝算量GQI | 1596查看 2回答
室外電力
各位前輩,這個開閉站、分界室、箱變、高基配電室到底是怎樣的關系?室外電力這塊兒大概的范圍是哪?麻煩前輩麻煩給解答下,感謝。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、從開閉站 引4條10KV的電纜到1#電纜分界室
2、新建4#電纜分界室1座
3、新建 250KVA*2的箱變1座,就是箱變中的2臺250KVA的變壓器
4、新建一座高壓配電室容量 是2000KVA*4,高基配電室指的是高壓管理用戶供電方案。高基指的是高壓管理用 戶,意思就是在配電室建成后高壓低壓都屬于用戶自行管理。
5、相互關系是:開閉詀---電纜分界室----箱變----高基配電室
6、從開閉站10kv電纜直埋到電纜分界室再到高基配電室高壓柜,從高壓柜到箱變,從箱變出來的低壓到高基配電室的低壓柜
2021-03-09 22:16:31
-
開閉站到分界室到箱變到高基配電室,開閉站、分界室屬于室外。
2021-03-09 21:48:49