青山明月 2021-03-07 01:32:54 | 重慶市 安裝 | 2447查看 4回答
利用圈梁鋼筋接地,引下線與圈梁鋼筋或基礎底板焊接,兩者區別和計算?
某樓房,5層20米高,6根引下線,24個結構柱,清單中,1,利用圈梁鋼筋接地,特征是利用土建兩根梁主筋通長焊接、包含所需扁鋼或鋼筋,單位是處,請問,這個處該怎么計算,是按照結構柱數量24x1=24處嗎?
2,引下線與圈梁鋼筋或基礎底板焊接,單位處,請問是6*1=6處還是6*6=36處,即不論是否有均壓環,均每層計算焊接處?還是有均壓環才計算焊接處?
謝謝!
2021-03-07 11:26:08 補充
該清單是國內大型房企清單,單位確實是處,現在和結算方就這個處怎么計算存在爭議,麻煩各位老師詳細解釋下這個處的計算依據,清單1利用圈梁鋼筋接地處,究竟是指接地網上所有結構柱與地基圈梁焊接處,還是指引下線,如果是引下線與圈梁焊接,就與清單2有矛盾,如果是統計結構柱數量,是否要扣除利用引下線的結構柱數量?清單2中,圖紙無說明情況下,引下線是僅計算連接基礎處,還是按每層都要計算,看各位老師的回答也是不同,有說每層計算,有說均壓環才計算的?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
基礎焊接是24處,地上焊接是6根乘以層數
2021-03-07 04:45:53
-
兩者區別:與圈梁鋼筋焊接是做均壓環處理,與基礎底板焊接利用基礎做接地極.強上線與圈梁焊接,按實際的引下線每層焊接.6*6處.基礎底板接地極是按底板面積計算.
2021-03-07 06:59:41
-
前者是接地網,后者是引下線與接地網焊接
2021-03-07 07:08:25
-
某樓房,5層20米高,6根引下線,24個結構柱,清單中,1,利用圈梁鋼筋接地,特征是利用土建兩根梁主筋通長焊接、包含所需扁鋼或鋼筋,單位是處,請問,這個處該怎么計算,是按照結構柱數量24x1=24處嗎? ,6處引下線才有,可能清單有誤應該是以米為單位
2,引下線與圈梁鋼筋或基礎底板焊接,單位處,請問是6*1=6處還是6*6=36處,即不論是否有均壓環,均每層計算焊接處?還是有均壓環才計算焊接處? 6處引下線才有
首次提交 2021-03-07 08:07:51 最近修改2021-03-07 08:07:52 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看