Law 2021-03-05 11:51:51 | 廣東省 土建概算土建計量GTJ | 958查看 3回答
這句話的意思是指砌體墻的兩端有框架柱或剪力墻的時候才需要加拉筋對嗎?
2021-03-05 14:19:29 補充
墻體高度為6米
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是的。只有砌體墻與混凝土構件相交時才布置砌體加筋。
墻體高度為6米要布置圈梁,與說明的6.8.7砌體加筋沒關系。
首次提交 2021-03-05 11:54:45 最近修改2021-03-05 11:54:45 (修改過2次)
-
不是的,這個是說的所有的砌體墻都要布置拉筋的
2021-03-05 11:56:43
-
你好:不用布置,砌體墻與框架柱,剪力墻相連是需要的。
2021-03-05 12:17:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看