沉默是金 2021-03-04 17:58:37 | 陜西省 土建 | 1055查看 3回答
卷材附加層確認問題
基礎底板SBS卷材施工,因柱墩坑和集水坑太多,陰陽角均做附加層。但定額工作內容中防水薄弱處貼卷材加強。是不是陰陽角附加層已經包含在工作內容中。但實際附加層太多,特別費材料和人工。如果不予計量,則施工方著實虧損過大。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
可以向建設單位提出,辦理簽證處理。
2021-03-04 18:00:11
-
定額中的包括附加層的,
2021-03-04 18:02:21
-
你好,首先的看你選擇定額子目具體情況的。如果是“2004定額”的子目的話,那么這個附加層包含在防水的定額子目中的,不需要單獨計算的。如果選擇的是“2004補充定額”那么這個附加層是需要單獨計算的。(陜西定額解釋3中有說明的。)