wushufang 2008-12-10 09:01:51 | 遼寧省 其他專業 | 852查看 10回答
框架結構的,墻體拉結筋,圖上說是壓強筋,實際植筋c
框架結構的,墻體拉結筋,圖上說是壓強筋,實際是植筋,甲方不給植筋,不用植筋做,不好施工啊
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
施工時應該預埋在框架柱或墻里。算量時按規范算長度就行。
2008-12-11 17:47:05
-
業主不給有道理,這是施工方法的問題,可以預埋的。除非圖紙明確在砼澆筑后植入。
2008-12-10 17:14:32
-
可以不用植筋的 可以用膨脹螺栓 我們現場原來用過的 不過這筆費用還是要甲方確認才行的
2008-12-10 09:05:21
-
二次結構的墻和框架柱的連接中的腰梁和墻體拉接筋有的地區規定可以植筋的,你們要做拉拔試驗,甲方不肯是沒有道理的。除非你們地區明文規定不給植筋。
2008-12-10 09:06:27
-
墻拉筋的植筋,甲方是不會另給費用的,其原因是:墻拉筋應該預埋或預埋鐵做法,乙方只是為施工方便沒有預留,在支模上節省了費用,植筋不過是還原了節省下的相應費用。
2008-12-10 09:10:29
-
答:結算需要資料來支撐的,你實際干了什么,并不一定能得到什么,最好能出個設計變更或者簽證
2008-12-10 09:11:04
-
框架結構的,墻體拉結筋,圖上說是壓強筋,實際是植筋,甲方不給植筋,不用植筋做,不好施工,這個還是施工工藝的問題,根據實際情況需要雙方協商解決的!
2008-12-10 09:18:42
-
你最好把甲方的主意作出一個簽證或洽商,以后也好說話
2008-12-10 09:36:38
-
框架結構的,墻體拉結筋,圖上說是壓強筋,實際是植筋,甲方不給植筋是對的,因為你的工程不是修繕工程,這是施工工藝的問題,還有別的方法。
2008-12-10 09:37:29
-
框架結構的,墻體拉結筋不能計算植筋費用的,除非在施工前報方案給業主批準同意了的。
2008-12-10 09:54:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看