烏溜溜 2021-02-20 12:15:51 | 河北省 安裝預算 | 1449查看 4回答
等電位連接箱怎么和室外接地線連接?是穿墻往下至接地線嗎路線不清楚,求指教
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
等電位連接箱怎么和室外接地線連接?是穿墻往下至接地線嗎路線不清楚,求指教
答:可以就近從引下線連接,也可以從基礎接地網中引出
2021-02-20 15:02:41
-
等電位連接箱和室外接地線連接,是往下埋地穿基礎至接地線。
首次提交 2021-02-20 12:18:29 最近修改2021-02-20 12:18:30 (修改過1次)
-
等電位連接箱于基礎鋼筋相連
基礎鋼筋引出于室外接地線連接
2021-02-20 12:19:10
-
鍍鋅扁鋼直接聯到室外
2021-02-20 13:12:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看