-
17****@qq.com 2012-04-21 10:07:23 | 河北省 安裝 | 2619查看 2回答
請幫我看一下防雷接地吧
請幫我看一下,這個防雷接地的這段話里,都需要計算哪些?共有幾項?謝謝了。 利用地圈梁內四根大于12或二根大于16的主筋焊接成閉合回路,要求地梁鋼筋與承臺及樁內鋼筋可靠焊接。建筑物基礎外沿及有引上,引下線處的接地網與承臺及樁內鋼筋的連接處采用焊接成電氣通路。 注:A。避雷引下線,利用柱子外側二根大于16主筋引下與基礎鋼筋可靠焊接,并在室外地坪下-0.8米處焊出一根-40*4扁鋼,遍鋼介出室外距外墻皮距離大于1M。 B。重復接地引上線,采用40*4扁鋼引上至配電間內距地0.5米預埋接地板 150*150*5。 C。等電位接地線,采用40*4扁鋼引上至等電位聯(lián)結箱。 D人防密閉門。人防配電箱專用接地引上線,采用40*4扁鋼引上至地下一層距地0.3米預埋接地扁鋼150*150*5. 這是個車庫的接地,我不清楚這其中一共出現(xiàn)幾處要計算的內容。哪位能告訴我??另外我想加您的QQ向您學習。。謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納利用地圈梁內四根大于12或二根大于16的主筋焊接成閉合回路,要求地梁鋼筋與承臺及樁內鋼筋可靠焊接。建筑物基礎外沿及有引上,引下線處的接地網與承臺及樁內鋼筋的連接處采用焊接成電氣通路。按處計算 注:A。避雷引下線,利用柱子外側二根大于16主筋引下與基礎鋼筋可靠焊接,并在室外地坪下-0.8米處焊出一根-40*4扁鋼,遍鋼介出室外距外墻皮距離大于1M。戶外接地母按m計算 B。重復接地引上線,采用40*4扁鋼引上至配電間內距地0.5米預埋接地板 150*150*5。接地極按塊計算 C。等電位接地線,采用40*4扁鋼引上至等電位聯(lián)結箱。戶內接地母線按m計算 D人防密閉門。人防配電箱專用接地引上線,采用40*4扁鋼引上至地下一層距地0.3米預埋接地扁鋼150*150*5.戶內接地母按m計算
2012-04-26 09:51:52
-
利用地圈梁內四根大于12或二根大于16的主筋焊接成閉合回路,你還少了一個均丫環(huán)工程計算。
2012-04-23 21:30:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看