趙 2021-02-19 15:38:13 | 山東省 土建預算土建計量GTJ | 613查看 2回答
前輩們,是關于承臺加厚部分的問題,加厚部分我用的柱繪制,計算鋼筋有問題
承臺1-1剖面圖上頭有100厚的加厚層,我用柱構件繪上之后,鋼筋計算出問題了,請問有辦法處理嗎,或者換成別的構件繪制,鋼筋怎么設置呢
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:
2021-02-19 15:40:29
-
建議用筏板試試。柱是不可行的方法。高度不足。
2021-02-19 15:41:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看