譚焱 2021-02-05 12:19:53 | 遼寧省 土建鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 1613查看 4回答
人防門框墻
麻煩問下各位老師,人防門框墻圖集07FG中門框墻下部構造,并未規(guī)定下部構造的線性鋼筋是多長,軟件中默認是Laf,但是我的基礎都700厚了,滿足直錨了,那又勾不到筏板底筋,那是否就得是伸到基礎底部勾住筏板底筋?,如果是必須勾住筏板底筋,那我下圖中箭頭所指的水平段彎折多長?這個的彎折長度依據(jù)在哪?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
看一下07FG01
2021-02-05 12:21:24
-
你好:圖集錨固長度Laf,個人認為需要彎折,安裝也是方便的,彎折長度需要咨詢設計明確。
2021-02-05 12:29:19
-
按人防圖集07FG04第15頁1一1圖15d計算
2021-02-05 12:40:44
-
看圖紙說明,人防彎折最低是15D
2021-02-05 13:22:11