早午晚都安 2021-02-04 21:40:26 | 四川省 土建預算施工 | 512查看 1回答
分布筋布置
請問,如果板的受力筋已經是雙層雙向,負筋為附加鋼筋,那負筋是不是就可以固定在面筋上面,不用再布置分布筋了
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
可以在負筋屬性中輸入相應的分布筋,匯總計算時軟件是可以識別不計算分布筋的。
2021-02-04 21:42:46