kenan 2008-12-04 15:41:45 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 817查看 3回答
GBQ8.0中要建飄窗是否會影響砌體的量o
GBQ8.0中飄窗必有建在實墻上,實際上圖紙那部分是沒有墻的,飄窗只是在兩塊板之間,在軟件中畫飄窗要先畫實墻,這樣的話會影響墻的量,我看過計算后的墻,是有工程量的,如果這樣,畫飄窗砌體的量就多計了,請問各位如何處理這種情況,有沒有更好的辦法問題補充:飄窗上是550高的梁,下是320高的反檐,所以沒有墻
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納飄窗不必畫圖的,在單構件中直接套用定額,在工程量表達式中直接列式計算即可。
2008-12-04 16:16:02
-
我也遇到過你那種情況,樓上兩位說的方法都可以,但如果你想達到圖形美觀可以如下做法: 可將墻的底標高進行修改,墻的厚度可設置成窗戶的厚度(一般為60mm吧);如窗1500高,離地600,你可以把墻的底標高設置成窗的尺寸。三維顯示時可能會看到點窗戶中有墻,但匯總工程量時不計算工程量。你試試吧,
2008-12-05 18:53:32
-
飄窗下是有墻體的,上也應該有墻體的,如果確實沒有的話,那飄窗還是不要畫了,直接在單構件里輸入計算!
2008-12-04 18:49:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看