晚安地球人 2021-01-21 10:09:26 | 江蘇省 安裝 | 1539查看 2回答
預留線
PYJ是消防排煙機控制箱,有2種種線經過控制箱,1種是電源線WDZBN-byj-2*2.5,需要預留控制箱半周長,一進一出是不是預留2個半周長?2種是直接啟動線WDZAN-KYJY-5*2.5,需要預留控制箱半周長+1.5m,一進一出是不是(半周長+1.5)*2?隔離模塊、等其他模塊需要預留嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
PYJ是消防排煙機控制箱,有2種種線經過控制箱,1種是電源線WDZBN-byj-2*2.5,需要預留控制箱半周長,一進一出是預留2個半周長,2種是直接啟動線WDZAN-KYJY-5*2.5,需要預留控制箱半周長+1.5m,一進一出是不是(半周長)*2+1.5,隔離模塊、等其他模塊不需要預留。
2021-01-21 10:14:22
-
這是電線,僅計算預留控制箱內的半周長*2(一進一出),模塊預留0.2米。
2021-01-22 06:45:17