E=mc2 2021-01-12 19:02:55 | 浙江省 安裝 | 6822查看 2回答
橋架穿電纜井需要防火封堵嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、樓層的管道井都要分層封閉;
1、所謂管道井,豎向是全通的,但在每層需要在閥門集中部位封閉起來留檢查門,為了美觀,因為此處閥門和管道比較集中;
2、封閉是防止閥門等受到碰撞損壞三是避免有人破壞水表,熱量表,私自打開暖氣鎖閉閥;
按照消防法規要求,建筑物的一定層數和一定面積,必須設置永久性間隔裝置,防止火災發生時煙氣、火焰的蔓延。這個“一定的面積”,習慣上叫做防火分區,一般不超過3000平方米。這個間隔裝置,常見的就是防火卷簾門、甲級防火門等。建筑高度不超過100m的高層建筑,其電纜井、管道井應每隔2~3層在樓板處用相當于樓板耐火極限的不燃燒體作防火分隔;建筑高度超過100m的高層建筑,應在每層樓板處用相當于樓板耐火極限的不燃燒體作防火分隔。
根據《建筑設計防火規范》里的6.2.9條規定
要求必須每層封堵,此條為強條必須嚴格執行 建筑內的電梯井等豎井應符合下列規定:1 電梯井應獨立設置,井內嚴禁敷設可燃氣體和甲、乙、丙類液體管道,不應敷設與電梯無關的電纜、電線等。電梯井的井壁除設置電梯門、安全逃生門和通氣孔洞外,不應設置其他開口。 電纜井、管道井、排煙道、排氣道、垃圾道等豎向井道,應分別獨立設置。井壁的耐火極限不應低于1.00h,井壁上的檢查門應采用丙級防火門。3 建筑內的電纜井、管道井應在每層樓板處采用不低于樓板耐火極限的不燃材料或防火封堵材料封堵。建筑內的電纜井、管道井與房間、走道等相連通的孔隙應采用防火封堵材料封堵。
管道井封堵一般施工時每一層封堵一層,封堵層采取預留孔洞,二次補洞的方式。
電纜井、管道井與房間、走道等相連通的孔洞,其空隙應采用不燃燒材料填塞密實。
在電氣豎井施工前,用符合圖紙設計及規范規定的材料,在施工現場的適當位置,按照策劃詳圖,以1:1的比例制作電氣豎井橋架安裝、防火封堵實體模型,形成實物樣板首次提交 2021-01-12 20:33:36 最近修改2021-01-12 20:33:37 (修改過1次)
-
可執行防火堵洞電纜隧道子目,需要。
2021-01-12 19:12:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看