三橋朱志龍 2024-06-11 09:53:39 | 浙江省 土建安裝預算施工審核 | 347查看 1回答
各位專家400*150的橋架穿電井、防火封堵沒處防火泥和防火包 一般用多少Kg
各位專家400*150的橋架穿電井、防火封堵沒處防火泥和防火包 一般用多少Kg
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
(0.6*0.35-0.4*0.15)*0.24*1.9*1000
按照24墻厚計算的。洞口尺寸為橋架各邊外擴0.1m。防火泥密度約為1.9t/m3。
2024-06-11 11:01:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看