安裝造價6個月經驗 2021-01-10 18:23:16 | 重慶市 安裝 | 3018查看 3回答
應急照明配電箱里面的電由雙電源切換箱引來,怎么另外的系統圖又說是消防配電箱引來?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
應急照明配電箱里面的電由雙電源切換箱引來, 另外的系統圖又說是消防配電箱引來,這不矛盾,消防箱引來 是雙電源中的 一個電源 。
2021-01-10 18:34:00
-
這個圖紙沒有問題,這種形式的事故照明是雙電源先至雙電源事故照明箱也就是上面第一個圖的第一個雙電源箱,也就是第二個系統圖的箱子。W10回路和W11回路PD箱就是第一個圖的第二個事故照明控制箱。這兩個箱子PD是分別引出回路去控制事故照明燈具,如疏散指示及安全出口。
2021-01-10 18:29:09
-
截圖一是原理圖,不是專指特定的那一個配電箱。
截圖二是專指,此回路是去往某個配電箱。
不是矛盾。
2021-01-11 08:03:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看