邁克xin 2021-01-09 21:34:17 | 重慶市 土建施工土建計量GTJ | 867查看 3回答
框架梁的集中標注是否與下面的集中標注發生沖突,這段梁是否需要分三段來繪制?
請問圖中KJZ6中集中標注鋼筋為4C25,但是梁的原位標注分為三段,分別為第一段4C25+2C22; 第二段4C25+1C20;第三段2C22/6C25,請問在繪制時第一段時需要輸入集中標注的通常鋼筋4C25然后在輸入下部跨中鋼筋4C25+2C22;第二段時輸入集中標注的通常鋼筋4C25然后在輸入下部跨中鋼筋4C25+1C20,第三段為輸入集中標注的通常鋼筋4C25然后在輸入下部跨中鋼筋2C22/6C25還是僅需要輸入下部跨中鋼筋就可以了,不在輸入集中標注的通常鋼筋4C25? 如果分三段繪制,繪制時集中標注的抗扭鋼筋及箍筋是否每一段都需要輸入?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
集中標注那個4C25是框架梁上部通常鋼筋,沒有錯的。
集中標注屬性當中輸入,下部鋼筋沒有
原位標注按設計輸入,不能多也不能少。
首次提交 2021-01-09 21:36:03 最近修改2021-01-09 21:36:03 (修改過2次)
-
你的設計圖,沒有發現沖突的支座負筋和通長4C25問題。
2021-01-09 21:37:36
-
您好,正常定義,沒什么錯誤
集中標注表示構件的通用信息,原位標注表示構件的特殊信息。當集中標注中的某項數值不適用于構件的某部位時,則用原位標注標注該部位信息。施工時,以原味標注取值優先。
梁集中標注: 依據《依據16G101-1》26頁。如圖:
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-01-09 21:37:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看