請問各位老師,像圖上這種聲光報警和手動報警位置在一起,信號線立管放一根就可以了吧
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
可以
2020-12-16 09:51:19
-
信號線一根管,電話線一根管,電源線一根管
2020-12-16 09:51:48
-
手報的管線是一進一出(上下兩根黃線條);
聲光報警器是一根信號線管線和一根電源線管線,兩根管都進聲光報警器;(左邊一根黃線與一根紅線)
聲光報警器與手報之間,沒有聯(lián)系。
首次提交 2020-12-16 09:56:37 最近修改2020-12-16 09:56:38 (修改過1次)