GKaye 2023-10-11 13:30:37 | 江蘇省 安裝 | 408查看 2回答
消防火災報警配管穿線問題
聲光報警標高2.2m,手動報警按鈕標高1.4m
F+D配管從頂層引立管至聲光報警2.2m位置,再從聲光報警往下至報警按鈕1.4m
1、配管:從頂層到聲光報警是兩根立管,從聲光報警到手動報警按鈕的配管是一根立管就可以了嗎?
2、配線:電源線到聲光報警,電話線到報警按鈕。配線同配管,電話線是否經過聲光報警引至報警按鈕1根就可以了?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2023-10-11 13:55:17
-
電話線不經過聲光報警器
2023-10-11 13:36:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看