H65024 2008-11-24 19:53:18 | 陜西省 其他專業 | 720查看 1回答
梁縱筋在什么地方搭接j
關于梁縱筋搭接的問題----能否這樣認為只要搭接接頭在梁的箍筋加密區之外就可以(全加密除外),而不是一定在Ln/3處搭接?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納搭接同時意味著有截斷點,對鋼筋混凝土梁支座(上部)負彎矩筋的截斷位置,《混規》GB50010-2002第10.2.3條有明確規定(執行時應注意規范用語的“宜”字)。規范對梁下部縱筋的搭接未做限定,根據混凝土結構基本理論,下部鋼筋搭接時,一要避開彎矩最大的跨中1/3范圍,二要避開梁端箍筋加密區,三要控制搭接鋼筋的比例。
2008-11-24 19:53:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看